  一、回气管及压缩机机壳结霜
 
  可能造成的原因:1)胀阀开启度过大;2冷媒过多;3.热负荷过小.
 
  排除方案:1调整膨胀阀;2.排放部份冷媒;3.增大热负荷或打开冻水回路旁通阀.
 
 
  二、水泵不出水
 
  可能造成的原因:1水泵转向反向;2.叶轮堵塞;3.水压、水量不足
 
  排除方案:1.纠正水泵电机转向;2清洗水泵叶轮;3;检查水泵密封,检查进水量.
 
  三、冷冻水泵流量不足
 
  可能造成的原因:1.叶轮或水管堵塞;2.叶轮损坏;3.过滤器堵塞.
 
  排除方案:1清洗叶轮或水泵;2.更换叶轮冻;3.清洗过滤器.
 
 
  四、机组运转中高压过高(排气温度过高):
 
  可能造成的原因:1冷却水流量过少或水温过高(检査冷却水泵、开启冷却塔风扇);2.冷凝器铜管/翅片积垢换热效果差;3冷媒过多;4膨胀阀开启度过小.
 
  排除方案:1加大冷却水流量或降低水温;2清洗换热器;3.排放部份冷媒;4.适当调整膨胀阀开启度.
 
  五、机组运转时低压过低
 
  可能造成的原因:1冷媒不足;2过滤器堵塞;3膨胀阀开启度过小;4.毛细管堵塞
 
  排除方案:1.补漏,补充冷媒或调整膨胀阀;2清洗或更换过滤器;3.适当调整膨胀阀开启度;4清冼或更换毛细管.
 
 
  六、机组启动不了或启动后立即停机
 
  可能造成的原因:1电源断电或电压过低;2温控器调设不当,使触头常开;3冷却水未开,联锁电路断开;4.保护器件作用后未复位.
 
  排除方案:1排除电路故障按机组要求供电;2重新调整温控设定值;3.开冷却水系统,接通联锁电路按一次停机按钮后再开机.
 
  注意
 
  1排除以上故障前都应先检査各电源连接线路是否有断开、破损、短路等,避免在维修时帶来不必要的麻烦.
 
  2.当机器故障时,应当请专业的制冷人士检查维护.
 
  3定期清冼设备及管道,过滤器.